<p>Ahoj</p>
<p>pozor, s tou třídou II a (funkční) zemí to můľe být sloľitějąí.</p>
<p>I přístroj ve třídě II můľe mít funkční zem, to ľe je funkční
znamená, ľe tam je kvůli svodu ruąení, toho co by ąlo do vzduchu,
ale hlavně toho co by ąlo L a N. <br>
</p>
<p>Ale potom tato funkční zem nesmí být spojená s přístupnými
kovovými částmi.<br>
</p>
Tedy meanwell můľe tvrdit ľe je třída II pouze pokud kovový obal je
dostatečně oddělen od L,N i FE.<br>
<br>
Pokud se zem připojuje přímo na bednu, pak je to jasná třída I a zem
je PE čili ochranná zem.<br>
<br>
Taky pozor ľe i adaptéry typu černá kostka mezi kabely někdy
potřebují funkční zem, platí to hlavně pro vyąąí výkony.<br>
<br>
Hledal bych do sharpa zdroj, který je dostatečně odruąený i bez FE.<br>
<br>
Co se týká ruąení monitoru, jeątě bych se pokusil najít a případně
rozebrat zemní smyčku, nejlépe monitor i počítač do jedné zásuvky.<br>
<br>
J.<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 15.9.2016 v 07:39 Michal Hucik -
ORDOZ napsal(a):<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:f6dfb938-8684-557f-d3dc-3edee074069b@ordoz.com"
type="cite">
<meta content="text/html; charset=iso-8859-2"
http-equiv="Content-Type">
<div class="moz-cite-prefix"><br>
Ahoj,<br>
<br>
Vasku je to presne tak jak pises - z dokumentace k EPS-35-5 mi
nic takoveho zrejme neni a 2 pinovy AC konektor take nic
podobneho nenaznacuje. Na druhou stranu dokument k jinemu
zdroji, ktery tu linkoval Radek jasne uvadi, ze k tomu jinemu
zdroji ochrana neni potrebna ... Logicky tedy pokud vyrobce
neuvadi, ze neni nutne zapojit ochranu, tak ji proste zapojit
musis a je uz na tobe jak to udelas :))<br>
<br>
Na mych fotkach to neni videt, ale zdroj mam umisteny v te
puvodni MZ-1500 plechove krabicce, kterou lze napajet jen
klasickou flexo snurou, jaka je u vsech Sharpu bezna. Ochranny
vodic jsem natahnul krokosvorkou od koliku zasuvky na kostru
Sharpa, ktera je spojena s GND pres sroubky.<br>
<br>
Michal<br>
<br>
<br>
Dne 15.9.2016 v 6:22 Vaclav Peroutka napsal(a):<br>
</div>
<blockquote cite="mid:Exn.JMh0.7bZipeD%7DHDv.1NsY85@seznam.cz"
type="cite">
<meta http-equiv="Context-Type" content="text/html; ">
Ono je dost podivné, ľe v datasheetu toho zdroje <a
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext"
href="http://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/EPS-35.pdf">http://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/EPS-35.pdf</a>
je sice na obrázku nakreslené uzemnění FG, ale hned nad tím jak
je AC INPUT CONNECTOR, je pin 2 jako nezapojen.<br>
<br>
Kam jsi Michale napojil ten PE drát kdyľ na konektoru nebyl ?<br>
<br>
Vaąek<br>
<br>
<blockquote>
<div> <br>
Michale pak si ale nemuzes koupit zarizeni ve "tride 1". To
co jsi koupil je trida 1 a ta se opravdu musi uzemnit, pres
to vlak nejede.<br>
<br>
Osobne bych radeji EPS-45S - treba <a
moz-do-not-send="true"
href="http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/1-1-AC-DC/0/5/3860-EPS-45S-5-Meanwell-Zdroj-na-PCB-45W-5V?gclid=CKS3qIPkj88CFUMq0wodY5AG8w">http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/1-1-AC-DC/0/5/3860-EPS-45S-5-Meanwell-Zdroj-na-PCB-45W-5V?gclid=CKS3qIPkj88CFUMq0wodY5AG8w</a>
a podivej se tam na navod. Protoze je to trida 2, tak neni
potreba zapojit FG.<br>
<br>
Radek</div>
</blockquote>
</blockquote>
<br>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
SharpMZ mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:SharpMZ@mail.ordoz.com">SharpMZ@mail.ordoz.com</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://mail.ordoz.com/mailman/listinfo/sharpmz">http://mail.ordoz.com/mailman/listinfo/sharpmz</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>